Добрый день.
Есть два электрода на которых со временем оседает кальций. Через электроды пропускаю ток до 5А. Когда накипи на электродах становится много, то кажется что проиходит КЗ. Подскажите как мне написать защиту от КЗ. Как проверять на КЗ? Как я понимаю я должен на самой минимальной скважности пытаться мерить ток? И если он больше какого то значения то говорить, что на выходе КЗ.
На ардуино медленный АЦП, позволит ли он мне увидеть токи КЗ?
Заранее всех благодарю ответы.
Защита от КЗ на ACS712
- БлудныйКот
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 29 дек 2016, 16:19
Re: Защита от КЗ на ACS712
А не проще ли в цепи поставить Current Limiter(Ограничитель тока)
- БлудныйКот
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 29 дек 2016, 16:19
Re: Защита от КЗ на ACS712
Нет, надо именно фиксировать и отключать систему.
Re: Защита от КЗ на ACS712
Вот и фиксируйте, когда случится ограничение тока, ведь Вы сами установите порог срабатывания на определенное значение тока и настроите на это значение Ардуину. Главное не будет КЗ
Re: Защита от КЗ на ACS712
Здравствуйте!
Согласен. Лучше всего сделать аппаратный релейный ограничитель тока. При определенном пороге тока аналоговым компаратором выключать ШИМ,
А процесс зарастания электродов в гальванических процессах обычно контролируют измерением сопротивления электродов.
Согласен. Лучше всего сделать аппаратный релейный ограничитель тока. При определенном пороге тока аналоговым компаратором выключать ШИМ,
А процесс зарастания электродов в гальванических процессах обычно контролируют измерением сопротивления электродов.